现象描述:
KIO 中做主从设备冗余,切换到从设备采集,当主设备重连成功后,也不能从从设备切换回主设备
解决方法: 分析:该现象为正常现象,设备冗余是相对冗余,那个设备可以连接正常采集就使用那个设备,并不是主设备是好的就切回主设备采集,工程冗余是绝对冗余,只要主KIO是启动状态,并且主从KIO之间网络是通的,那么就会主KIO是激活的,从是非激活状态。工程冗余要求主从工程完全一致,只能修改工程冗余相关的配置。其他配置(如设备地址、设备数量、变量数量等)都不可编辑,否则会造成冗余功能异常。 方法:无需修改。
|