1.功能描述:
OPC UA Client触发类型选择
2.操作步骤:
1. 选择对应的变量右键编辑 2. 选择编辑页面的“采集属性” 3. 选择对应的触发类型 触发类型:Status、Status/Value、Status/Value/Timestamp三种 图1-1:变量编辑
注:触发类型表示订阅周期达到后,服务器根据监视项(变量)数据的变化发布给客户端:Status表示仅在与数据相关的质量戳变化给客户端发布数据;Status/Value表示在与变量相关的质量戳或数值变化给客户端发布数据;Status/Value/Timestamp表示在与变量相关的质量戳或数值或者时间戳变化给客户端发布数据。默认是Status/Value。
|