一、 产品功能简介 1、支持协议说明:支持标准的DL101规约 二、 本设备的地址格式及地址范围 1、定义组态王设备 组态王定义设备时请选择:[智能仪表] > [电力协议] > [IECDL101] > [非平衡] 2、设备地址及通讯参数定义 设备地址格式为:物理地址(0~255):公共地址(0~255)[,链路地址域长度(1~2),传送原因长度(1~2),ASDU公共地址长度(1~2),信息体地址长度(1~3)] 例如:0:0,1,1,1,2(注意:后四位默认值为1,1,1,2) 物理地址不可以重复,在一个ks工程下设置一个唯一值即可。 公共地址与子站一致即可。 建议的通讯参数: 三、 组态王数据词典-IO变量定义 1)、组态王中寄存器列表 | | | | | | | | | | | | | | 类型标识 0x01、0x02、0x1E | | | | | | 双点遥信 0 or3 不确定 1 确定状态开 2 确定状态合 | | | | | | | | | 类型标识 0x09、0x0A、0x22、0x15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 类型标识0x2E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 类型标识0x2D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |