现象描述

       运行系统打不开,提示历史库和报警库加载失败

解决办法
     1. 新建一个工程运行,验证是否可以正常运行,如果运行不正常,则参考步骤5,重新注册报警/历史服务。若新建工程可以正常运行,则参考步骤3&4.                          2. 检查网络模式。所设IP地址非本机IP,改为单机模式,或设置正确IP
      3. 报警服务启动失败:检查一下工程路径下,下图所示的两个文件,重命名一下,再运行工程进程测试;
       知识库.png


       4. 历史服务启动失败:检查用户是否移动过工程文件路径。其原因是工程中历史数据存储路径设置的不是默认的工程路径,工程文件拷贝到其他PC机上后,原工程中设置的历史存储
            路径在新的PC机上不存在所致。修改为实际存在的存储路径即可。
        5. 需要重新注册历史服务和报警服务。以管理员身份打开cmd 输入以下命令:             
           cd  /d E:\Program Files (x86)\KingSCADA3.8\bin               注:cd /d固定,后边的路径是SCADA的安装目录,如果是C盘,则将E改为C

           HistoryServer -u

           HistoryServer -i

           AEServer -u

           AEServer -i

知识库.png










发表评论已发布 1

KS_admin3

发表于 2023-10-13 10:50:05 来自手机 | 显示全部楼层

启动KingSCADA运行系统,信息窗口提示报警、历史服务无法启动?新建一个工程,运行正常
检查工程为是否是网络模式,但是所设IP地址非本机IP,改为单机模式,或设置正确IP就可以了